닥트 누기 시험
페이지 정보
작성일 20-12-03 05:03
본문
Download : 닥트 누기 시험.hwp
H. 현장에서의 누기시험
①누기시험기는 풍량공급을 위한 송풍기, 운전정압을 측정(measurement)할 수 있는 게이지(마그네헤릭), 덕트내의 동압을 측정(measurement)하기위한 FMS와 게이지(마노미터), 후렉지블 호스와 튜브로 구성되어 있따
②풍량공급관인 후렉시블호스와 닥트운전 정압게이지의 튜브를 누기시험 닥트의 연결구에 결합하고, 누기가 발생하지 않도록 청테이프로 단단히 밀봉한다. Class-C, Class-D를 일반 공조에 적용하는 경우는 흔치 않고 특수 설비의 배기덕트에 종종 적용된다된다.
④ 마노메타의 수평 및 마노메타 액의 영점 조절을 하고, 마그네헤릭의 영점을 조정한다.
⑤팬의 흡입측 담파를 CLOSE를 한 후 팬을 기동시킨다. 이때의 값은 FMS를 통과하는 동압의 mean or average(평균) 값으로서 풍속을 구할수 있따
(Vp : 동압 mmAq)
(Vp : 동압 inchAq) --> mmAq로 환산
…(drop)
레포트/기타
다.
(1)누기 시험 방법A. 누설등급결정 누설 등급은 Class-A (10~50 mmAq), Class-B (50~100 mmAq)... , 닥트 누기 시험기타레포트 ,
,기타,레포트
(1)누기 시험 방법
Download : 닥트 누기 시험.hwp( 48 )
누설 등급은 Class-A (10~50 mmAq), Class-B (50~100 mmAq)...
A. 누설등급결정






설명
순서
닥트 누기 시험
(1)누기 시험 방법
A. 누설등급결정
누설 등급은 Class-A (10~50 mmAq), Class-B (50~100 mmAq), Class-C (100~200 mmAq), Class-D (200~250 mmAq)로 분류하며, 일반건물 공조용 저속닥트의 정압은 Class-A의 범주에 해당되며, 청정도를 필요로하여 말단 취출구에 고성능 필터를 장치한 반도체, 제약회사 및 특수한 연구 활동을 하는 연구소 등은 Class-B의 범주에 해당된다된다.
B. 닥트운전정압
닥트 운전정압을 산출하기 위한 방법으로 측정(measurement)지점 이후부터 최고 말단까지의 닥트의 길이와 부속류의 정압손실 값을 산출하여 기외정압을 산출한다.
⑥마그네헤릭의 운전정압을 확인하며 흡입측 담파를 서서히 열면서 닥트시험정압의 지시값에 도달하였을 때 담파를 고정 시킨다.
⑦마노메타에서 지시하는 압력을 읽는다.
③누기량을 측정(measurement)할 마노메타와 F.M.S에 고무 튜브관와 닥트 운전정압을 측정(measurement)할 마그네헤릭의 고무 튜브를 각각의 연결구에 결합한다.